查看: 21428|回复: 20

10匹机组冷库压缩机结霜是什么原因?

[复制链接]
发表于 2012-7-26 20:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?请师傅指点。
发表于 2012-7-26 21:00:10 | 显示全部楼层
蒸发器检查下嘛,
发表于 2012-7-26 21:11:54 | 显示全部楼层
膨胀阀清洗一下.仔细调一调.高压偏低
发表于 2012-7-26 21:34:58 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀故障!
发表于 2012-7-26 21:44:04 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好。可用手摸冷凝器出口。就知道。
 楼主| 发表于 2012-7-27 06:59:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-27 07:04:43 | 显示全部楼层
丹江湖 发表于 2012-7-26 21:44
冷凝器散热不好。可用手摸冷凝器出口。就知道。

冷凝器出口基本是环境温度,进口处好烫,且冷凝器全新安装仅2个月。
发表于 2012-7-27 07:20:51 | 显示全部楼层
系统中的制冷剂加注过多,压缩机是会结霜的。压缩机结霜,运转温度很低,润滑油润滑性能差,压缩机容易损坏。压缩机处湿冲程运转时是不会制冷的,所以此时库温下不去。
发表于 2012-7-27 11:52:15 | 显示全部楼层
荣昌大师说得对,专业的就是不一样。(2个月左右,即:保修期还没过)
发表于 2012-7-27 12:08:36 | 显示全部楼层
匹配错误,冷凝器是多大换热量?膨胀阀是啥型号?阀心多大?匹配错误你是修不成的。