科龙定频空调制冷不良

[复制链接]
发表于 2012-7-26 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台科龙定频32,制冷效果不好,压力5个压多点,低于4.5压,低压管不凉,温。加到5个压多点,低管凉,冷凝器不热,内外机清洗干净,蒸发器发潮摸有露水,请各师傅指点
发表于 2012-7-26 20:51:57 | 显示全部楼层
压缩机不良,换一个试试
发表于 2012-7-26 20:51:57 | 显示全部楼层
五个压力  有点高
发表于 2012-7-26 20:54:51 | 显示全部楼层
测一下电流,小电流很可能是压机排气小
发表于 2012-7-26 21:26:47 | 显示全部楼层
个人认为问题应该在压缩机和四通阀,看看压缩机排气是不是很好,再再四通阀是不是窜气
发表于 2012-7-26 21:35:00 | 显示全部楼层
同意楼上的。。。
发表于 2012-7-26 21:41:21 | 显示全部楼层
赞同5楼师傅意见.
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:49:29 | 显示全部楼层
补:低压管放氟大部分气体,不是冷白气体。
发表于 2012-7-26 21:49:47 | 显示全部楼层
我ji建议你把弗放了,看看压缩机排气好不好,也有可能是压机不行了,
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:56:21 | 显示全部楼层
补:四通阀上一管下三管,上边那管烫手,冷凝器管不热