x
海信直流变频 空调器故障自诊断 1、 KFR-2566GW/ZBP、 KFR-2588GW/ZBP、 KFR-3588GW/ZBP、 KFR-23GW/77VZBP、KFR-26GW/77VZBP、KFR-32GW/77VZBP 室外机的 IPM板上有 LED指示灯,在压缩机运行时,
编号 故障内容 编号 故障内容
室内
1 室温传感器 5 通讯故障
2 室内热交传感器 7 室内出风传感器
3 室内热交冻结 8 室内风机
4 室内热交过热 13 室内数据存储器
室外
1 室外温度传感器 8 过欠压
2 室外盘管温度传感器 9 压缩机启动失败
3 压机排气温度传感器 10 制冷室外热交温度过高
4 无压机转子位置信号 11 正在除霜
5 通讯 12 功率模块故障
6 过电流 13 室外数据存储器
7 无负载 15 外风机故障
闪烁的次数显示压缩机频率限制因素 1---正常运行,无限频因素。 2---电源电压限制。 3---冷凝器温度限制。 4---总电流限制。 5---排气温度限制。 6---制冷室内机热交温度限制。 7---内风机风速限制。 8---AD口调频限制。
2、KFR-4001GW/ZBP 故障代码及内容如下所示:
故障码 传送码 故障名称 检出内容 主要故障判定位置
1 1 四通阀动作不良 制热运转中室内机热交换器温度低或者制冷运转中室内热交换器 ①四通阀 ②热交换传感器开路
2 2 室外机强制运转中 室外机强制运转中或者强制运转中的平衡中 室外机的电器部件
3 3 室内外机通讯 来自室外机的信号阻断时 ①室内机接口电路
不良 ②室外机的接口电路
10 10 DC风扇电机转数不正常 室内 DC风扇电机转速小于1000MIN时 ①室内风扇卡死 ②室内风扇电机
13 13 E2PROM故障 室内机 E 2PROM读出的数据有误 E2PROM
2 32 过电流 过电流时 ①系统功率组件②压缩机③控制基板
3 33 不正常的低速运转 运转时无位置检出信号输入 ①系统功率组件②压缩机③驱动电路 ④位置检测电路
4 34 切换失败 不能从低频同步起始位置向位置检出运转切换 ①系统功率部件②压缩机③驱动电路 ④位置检测电路
5 35 过负载下限开路 过负载控制电路工作维持在昀低转数以下 ①室外机受到直射阳光的照射或者是周围有遮挡物。②风扇电机③风
扇电机电路
6 36 传感器温度上升
过热传感器温度上升
①冷媒②压缩机③传感器
8 38 增速不良
增速不能大于昀低转速
①压缩机②冷媒
13 43 E2PROM读数不良