电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15361|回复: 5

监控电源跳闸修理全过程。

[复制链接]
发表于 2012-7-24 21:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前不久我家旁边的一家超市由于雷电打坏一台冰箱,老板要我去看一下,冰箱修完后。老板要我顺便看一看监控电源送不上去,一送就会导致全面停电,于是首先检查电源负债有没有短路;奇怪的是电阻是正向200,反向100k,监控电源都是开关电源不可能这样的。监控总共32路,估计肯定有电源漏电或者短路,拆除所有电源,电阻无穷大,送电仍然跳闸,奇怪了,见鬼了,只有一种可能线路可能和装潢用的金属支架有漏电导致漏电跳闸,重新布置线路空载已经不跳闸了,连接所有电源,空载电阻100k,送电又跳闸l了,只好分路送电试验,确定10个摄像头有问题,其余可以正常供电监控,拆下10个电源发现里面有些已经炸毁,有些电源里面隔离电容已经击穿修理了5个,配了5个,全部送电,一切ok.用时4个工,收费500.
发表于 2012-7-24 22:02:40 | 显示全部楼层
呵呵   真是高手   恭喜发财
发表于 2012-7-25 11:58:06 | 显示全部楼层
真是高手   恭喜发财
发表于 2016-10-31 13:43:16 | 显示全部楼层
恭喜发财恭喜发财恭喜发财
发表于 2016-10-31 18:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
4个工收500?????你哪的?
发表于 2016-10-31 19:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
高手,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 20:35 , Processed in 0.052707 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表