三菱重工海尔空调KFR-75LW报E57故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-6-4 07:10:22 | 显示全部楼层
千岁寒 发表于 2014-6-3 21:57
我也碰到了120的吸顶机,三菱海尔的。洗了冷凝气,高压太高,低压也偏高,氟加了不多四五个小时保护一次, ...

可能压缩机串气了,
发表于 2014-6-4 15:01:15 | 显示全部楼层
换内机管温控试试
 楼主| 发表于 2014-6-4 19:14:42 | 显示全部楼层
长廋 发表于 2014-6-4 15:01
换内机管温控试试

谢谢,。。
发表于 2014-6-14 22:06:50 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-6-4 07:10
可能压缩机串气了,

有个关键问题是压缩机启动一分钟后开始卸压低速运转
发表于 2014-6-14 22:56:52 | 显示全部楼层
    我维保的三菱重工海尔空调有几百台,E57按资料上讲是缺制冷剂,实际检修中,缺氟、外机脏、压机不工作及电路板坏(几率很小)等等,致使空调不制冷,都会显示E57。
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:48:19 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-6-14 22:56
我维保的三菱重工海尔空调有几百台,E57按资料上讲是缺制冷剂,实际检修中,缺氟、外机脏、压机不工作 ...

外机脏只能使低压升高,为什么也会报 E57 呢?
发表于 2014-6-15 19:58:07 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-6-15 07:48
外机脏只能使低压升高,为什么也会报 E57 呢?

    它直接影响压机的温度,而压机温度过高、压机热保护、不制冷,一定时间后,就报E57。
发表于 2014-7-20 23:23:45 | 显示全部楼层
问题是外机清洗了,还是隔段时间出现E57
发表于 2016-9-12 14:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-6-4 19:14
谢谢,。。

好久没见你贴子了,你那台e57怎么解决了呀,刚遇到台三菱重工海尔,工作了一上午,出现两次E57代码,每次工作都能有1个小时多一点,出现代码后,拔电重启又正常工作,测外机电流,电压,压力都正常,这机子是联通机房用的三相电的,外机也没有检测的东西,有跟双传感器四线的应该是化霜用的。另外就是一个低压开关了。低压开关正常的。外机散热还好。到内机检测管温电压只有0.92伏,拆下来量阻值才几百欧,换了个5K的上去,管温两段电压4.23伏。现在试机中
发表于 2016-9-12 16:59:18 | 显示全部楼层
我修过很多这样的空调,直接冲洗外机就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:31 , Processed in 0.055355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表