先要确定是漏电跳闸还是过流跳闸,我估计是三楼的有漏电。
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:30:33 | 显示全部楼层

我也觉得是漏电跳的.
能教一下漏电跳闸怎么排查吗?
发表于 2012-7-24 20:15:59 | 显示全部楼层
先将所有的单独的支路空开断开,一路一路的送电。送上一路后,将这一的电器开机使用。这样一项一项的检查。如果你有摇表也可以用摇表测量绝缘电阻来确定问题电器或者问题线路。
发表于 2012-7-24 21:00:01 | 显示全部楼层
如果不是太懂最好不要自己搞,很危险的哟
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:01:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 big_M 于 2012-7-25 08:02 编辑
我是求索 发表于 2012-7-24 20:15
先将所有的单独的支路空开断开,一路一路的送电。送上一路后,将这一的电器开机使用。这样一项一项的检查。 ...


我查了网上说漏电检查把线路后断开后测电线的对地阴值,但对地的不知道怎么接法,我这样对吗?
万用表调到二级管档,黑表接火线,红表就不知道接哪里了,

没有摇表
发表于 2012-7-25 11:55:19 | 显示全部楼层
所谓的闸换了再说。
发表于 2012-7-25 19:01:37 | 显示全部楼层
big_M 发表于 2012-7-25 08:01
我查了网上说漏电检查把线路后断开后测电线的对地阴值,但对地的不知道怎么接法,我这样对吗?
万用表调到 ...

万用表是无法正确测量的,只有用摇表。因为万用表的电压太低,你还是请专业电工帮你查吧。
发表于 2012-7-26 19:45:58 | 显示全部楼层
三楼的闸有问题,换新
发表于 2012-7-26 21:07:24 | 显示全部楼层
换空开,。,,
发表于 2012-7-29 12:43:25 | 显示全部楼层
估计是漏电,不是很明显,如果是明显漏电,你拔下的所有插头再插上去,漏电的就会马上跳了。你不专业,所以不好给你说怎么做,简单的就是先把漏电开关的漏电功能去掉,这个是需要拆开开关的,如果这样能正常用的话,那问题就在微型漏电,大概在10或者几毫安的样子,非常不好查问题的所在地。需要专业人士。如果这样做了还是和原来一样的话,那就换功率大点的开关应该就没有事了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 03:41 , Processed in 0.056916 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表