麦克维尔中央空调请高手指点

[复制链接]
发表于 2012-7-23 22:26:10 | 显示全部楼层
数码涡旋的吧!!
发表于 2012-7-24 11:13:05 | 显示全部楼层
没有见过这么大的机器,长见识了
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:26:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:27:57 | 显示全部楼层
深圳小混混 发表于 2012-7-23 20:01
一托多变频机吗?

数码涡旋的
发表于 2012-7-25 00:45:21 | 显示全部楼层
我怎么感觉你说的故障像是缺制冷剂或者是系统供液有点小(堵或者管道)。你可以加点制冷剂试试看。环境温度,机组运行工况详细的说一下。
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:25:15 | 显示全部楼层
coscol 发表于 2012-7-25 00:45
我怎么感觉你说的故障像是缺制冷剂或者是系统供液有点小(堵或者管道)。你可以加点制冷剂试试看。环境温度 ...

怎么可能是堵塞呢,运行时一切正常
,但是每次都可以运行两三天,数码压缩机没有吸,排气了。但是压缩机在空转,在多开几个实内机数码压缩机就好了。每次都是这个问题
发表于 2012-7-25 22:21:10 | 显示全部楼层
你看看排气压力,古轮压缩机的热保一般都在外面,你到其它压缩机上去拆个过来装上看看,还会会热保。
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:58:25 | 显示全部楼层
维修小辉 发表于 2012-7-25 22:21
你看看排气压力,古轮压缩机的热保一般都在外面,你到其它压缩机上去拆个过来装上看看,还会会热保。

不是热保护
发表于 2012-11-2 20:19:29 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主,。。
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:21:11 | 显示全部楼层
最后还是不知道是什么问题,只好叫用户多开几个室内机,机器就正常了