楼主: yangdajun

三相四线制的变电站有一相断了

[复制链接]
发表于 2012-7-25 21:01:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2012-7-25 21:09 编辑

三相四线分区工作的系统,只有开路零线,才会相对零发生电压变化,变化根据各线配置负载大小所产生的阻抗不同而改变,
  你说的要不就是零线开路,要不就是三线负载分布比例严重失调。
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:57:25 | 显示全部楼层

师兄能否作个简单的电路图,还有点懵里懵懂的,谢谢!
发表于 2012-7-27 22:36:51 | 显示全部楼层
莫要说了,我们家那边没缺相灯泡还暗呢。空调不买变频的就启动不了。过年时因为彩灯啊什么的开的太多了,直接把变压器干废了。
发表于 2012-7-27 23:19:10 | 显示全部楼层
1。电流在变压器的额定范围内,电压达不到额定范围(低压配电屏恻),多是10KV侧断相了。
2。如果电流明显超过了额定值,是过载了。如果相负载很不平衡,重载相的电压偏低,轻载相电压会偏高(变压器的原理,具体参阅教科书)
3。配电屏(变压器)侧断零/或接触不良,轻载相电压很高(通常接近300V,根据综合负荷而定)重载相电压十分低,且随着综合的负载情况大幅变化。
发表于 2012-7-28 20:38:19 | 显示全部楼层
哦,三相四线要是断总0线,多少用电器都不够烧,你知道是为什么吗
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:15:39 | 显示全部楼层
a3801049065 发表于 2012-7-28 20:38
哦,三相四线要是断总0线,多少用电器都不够烧,你知道是为什么吗

断零后使各路负载不平衡,使每相电压升至380伏,工作在220伏额定电压的电器会因电压过高而烧毁,但是现在电路都有过压保护,不至于造成很大损失,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:16:01 | 显示全部楼层
a3801049065 发表于 2012-7-28 20:38
哦,三相四线要是断总0线,多少用电器都不够烧,你知道是为什么吗

断零后使各路负载不平衡,使每相电压升至380伏,工作在220伏额定电压的电器会因电压过高而烧毁,但是现在电路都有过压保护,不至于造成很大损失,谢谢!
发表于 2012-8-3 00:00:35 | 显示全部楼层
应该是没电的那相和零线也断了,你们有电的两个区域的两根相线通过电器形成了回路,这样后果是很严重的,因为串联在两相线上的两电器阻抗不一样,压降相差很大。支技7楼见解
发表于 2012-8-3 07:33:56 | 显示全部楼层
总体阻抗高,承受电压也就高 ...
发表于 2012-8-3 08:03:49 | 显示全部楼层
断路器烧了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 03:18 , Processed in 0.058653 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表