楼主: yangdajun

三相四线制的变电站有一相断了

[复制链接]
发表于 2012-7-21 07:30:29 | 显示全部楼层
从你所说的可以肯定是断了高压的其中一相。才会造成一相无电。另两相有电但电压不足的情况。
发表于 2012-7-21 08:43:39 | 显示全部楼层

零线断了可以构成回路。零火线之间是220V,火火线之间是380V,断零线后构成火火间回路。
发表于 2012-7-21 11:13:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbhswangjiguo 于 2012-7-21 11:20 编辑
飞扬家用电器 发表于 2012-7-21 07:30
从你所说的可以肯定是断了高压的其中一相。才会造成一相无电。另两相有电但电压不足的情况。


同意这种分析,应该是变压器高压侧缺相运行。如果是那种普通的E形铁芯的变压器,低压侧都有电,只是高压侧缺相的那一相绕组的低压侧电压会非常低,如果用表计应该能测出来,但是电器肯定是不可能工作的。
发表于 2012-7-21 11:36:05 | 显示全部楼层
那叫缺相,
发表于 2012-7-21 12:02:12 | 显示全部楼层
缺相了。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:57:50 | 显示全部楼层

RE: 三相四线制的变电站有一相断了

781418547 发表于 2012-7-21 08:43
零线断了可以构成回路。零火线之间是220V,火火线之间是380V,断零线后构成火火间回路。

嗯,懂了,谢谢师傅了!
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:59:07 | 显示全部楼层

RE: 三相四线制的变电站有一相断了

hbhswangjiguo 发表于 2012-7-21 11:13
同意这种分析,应该是变压器高压侧缺相运行。如果是那种普通的E形铁芯的变压器,低压侧都有电,只是高压 ...

谢谢你的答案!
 楼主| 发表于 2012-7-21 23:35:57 | 显示全部楼层
木化尚 发表于 2012-7-20 20:50
电压稳否?稳,是负载重。不稳是零线断了。

电压是稳定的,就是灯泡有点偏暗!
发表于 2012-7-22 21:36:16 | 显示全部楼层
yangdajun 发表于 2012-7-21 23:35
电压是稳定的,就是灯泡有点偏暗!

一是负载重,二是高压缺相。
 楼主| 发表于 2012-7-23 23:47:37 | 显示全部楼层

RE: 三相四线制的变电站有一相断了

木化尚 发表于 2012-7-22 21:36
一是负载重,二是高压缺相。

嗯,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 04:07 , Processed in 0.058167 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表