楼主: down2002

是不是碰到耍花招的用户了,有这样的故障吗?双管结冰外加内机结冰

  [复制链接]
发表于 2012-7-20 17:42:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-20 17:55:45 | 显示全部楼层
维修好了吗      最后是什么问题
发表于 2012-7-20 18:53:24 | 显示全部楼层
阀芯节流,仔细查。
发表于 2012-7-20 19:01:55 | 显示全部楼层

我就碰到过一个,细管稍微结点冰,粗管结了类似图片里面的霜。。。内机一般的蒸发器结霜。。。压力0.2.。。。LG的挂机。。旧空调。。

把压力加到0.5机器制冷就正常了。。~~

发表于 2012-7-20 19:02:02 | 显示全部楼层
这冰结得真想去咬一口我觉得停机等冰化完了原因就出来了
发表于 2012-7-20 19:24:49 | 显示全部楼层
shao f

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
赣州小赖 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-7-20 20:12:05 | 显示全部楼层
这现象我见过、“氟缺的恰到好处”用户说:“刚开始半小时效果还可以、慢慢的就不凉了、出风也小了、里面结了厚厚的冰”、你这个是缺氟用户超长时间运转、蒸发器全部结冰,造成热交换不好、就出现你这现象、{氟缺的恰到好处、超长时间开机}、化霜开机检测一目了然

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
lukking + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-7-20 20:18:13 | 显示全部楼层
内风机、内风机啊、蒸发器、蒸发器啊。。。
发表于 2012-7-20 20:47:49 | 显示全部楼层
小弟学过了..
发表于 2012-7-20 21:30:39 | 显示全部楼层
室内机蒸发器太脏了,