楼主: down2002

是不是碰到耍花招的用户了,有这样的故障吗?双管结冰外加内机结冰

  [复制链接]
发表于 2012-7-20 11:38:28 | 显示全部楼层
路过学习一下
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:44:54 | 显示全部楼层
内机堵液管不应该结冰啊,

发表于 2012-7-20 11:55:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-7-20 11:56:51 | 显示全部楼层
内机风循环不够
发表于 2012-7-20 12:03:51 | 显示全部楼层
座等结果
发表于 2012-7-20 12:04:30 | 显示全部楼层
内风机不转或脏堵,九成内风机不转
发表于 2012-7-20 12:47:45 | 显示全部楼层
等里面蒸发器结完冰自然到外面结冰
发表于 2012-7-20 12:56:37 | 显示全部楼层
看来还是内蒸发器脏了,导致冷气不能被散出。要不就是氟利昂有问题   放掉抽空重新加
发表于 2012-7-20 13:13:03 | 显示全部楼层
是内机热交交换不良,查内风机转速风量是否正常,热交换器是否脏,过滤网是否脏,空气循环如何
发表于 2012-7-20 13:29:39 | 显示全部楼层
内风机风量不够,再就是系统有轻微的冰堵或F加多了一点点