电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: down2002

是不是碰到耍花招的用户了,有这样的故障吗?双管结冰外加内机结冰

  [复制链接]
发表于 2012-7-20 11:38:28 | 显示全部楼层
路过学习一下
 楼主| 发表于 2012-7-20 11:44:54 | 显示全部楼层
内机堵液管不应该结冰啊,

发表于 2012-7-20 11:55:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-7-20 11:56:51 | 显示全部楼层
内机风循环不够
发表于 2012-7-20 12:03:51 | 显示全部楼层
座等结果
发表于 2012-7-20 12:04:30 | 显示全部楼层
内风机不转或脏堵,九成内风机不转
发表于 2012-7-20 12:47:45 | 显示全部楼层
等里面蒸发器结完冰自然到外面结冰
发表于 2012-7-20 12:56:37 | 显示全部楼层
看来还是内蒸发器脏了,导致冷气不能被散出。要不就是氟利昂有问题   放掉抽空重新加
发表于 2012-7-20 13:13:03 | 显示全部楼层
是内机热交交换不良,查内风机转速风量是否正常,热交换器是否脏,过滤网是否脏,空气循环如何
发表于 2012-7-20 13:29:39 | 显示全部楼层
内风机风量不够,再就是系统有轻微的冰堵或F加多了一点点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-6 10:47 , Processed in 0.053654 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表