电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: down2002

是不是碰到耍花招的用户了,有这样的故障吗?双管结冰外加内机结冰

  [复制链接]
发表于 2012-7-27 07:25:12 | 显示全部楼层

高手就是高手,一言点破
发表于 2012-7-27 09:43:00 | 显示全部楼层
我遇到过,温度设定过低!,室外温度也不高的时候
发表于 2012-9-16 14:53:01 | 显示全部楼层
他加过弗了吧
发表于 2012-9-16 18:54:15 | 显示全部楼层
内机严重赌赛
发表于 2012-9-16 21:00:49 | 显示全部楼层
毛细管微赌,但未达到保护状态,高压高,低压低。还是期待楼主回音。
发表于 2012-9-16 23:05:31 | 显示全部楼层
内机过滤网脏堵,风量小,电机电容容量变小都有可能,还有就是低风最低温度长时间工作
发表于 2012-9-16 23:54:25 | 显示全部楼层
首先.你要钳表观察电流..接上压力表..重点观察电流..如果一点点电流增加.8成内外散热这一块!多多观察
发表于 2012-9-17 07:14:10 | 显示全部楼层
我碰过,当时我还比较头痛,去了几次没修好,的确是蒸发器堵了。
发表于 2012-9-17 08:39:27 | 显示全部楼层
缺 缺氟
发表于 2012-9-17 08:40:08 | 显示全部楼层
这种现象在好多饭店的冷菜间的空调经常出现,室外温度20几度,室内设定最低,24小时不停机。他们把空调当成冰箱用了。