电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2702|回复: 4

井式回火炉维修

[复制链接]
发表于 2012-7-18 18:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问:
我们厂有一井式回火炉200A的保险丝烧坏!检测后知道200A保险丝烧坏了双向晶闸管也坏了的!双向晶闸管上的编号是KS500A 80141293W,请问双向晶闸管的型号是多少?井式回火炉的电压是3相380V,电流分别是!157A,153A,148A,请问双向晶闸管的型号是多少?
发表于 2012-7-18 19:33:01 | 显示全部楼层
500A双向可控硅
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-19 06:14:27 | 显示全部楼层

800V或1000V都可以。
发表于 2012-7-19 12:28:49 | 显示全部楼层
1200v----1600v
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:06 , Processed in 0.050542 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表