热力膨胀阀?

[复制链接]
发表于 2012-7-16 21:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库外平衡式热力膨胀阀怎样调?要-12度以下。
发表于 2012-7-16 22:15:00 | 显示全部楼层
找荣昌老师傅
他会比较系统的给你讲解的
发表于 2012-7-17 06:23:31 | 显示全部楼层
不任什么膨胀阀,都得按当时制冷蒸发温度下的相对应压力进行调节。
-12度,那制冷剂的种类呢?如R22制冷剂,-12度,此时的蒸发温度约为-17~-20度,相对应的压力约为0.17~0.14MPa表压力。
 楼主| 发表于 2012-7-17 06:38:32 | 显示全部楼层
是R22氟,加到0.1MPa压机就结霜了。怎样调过热度?
 楼主| 发表于 2012-7-17 07:06:45 | 显示全部楼层
谢谢荣昌师傅。
发表于 2012-7-17 07:54:23 | 显示全部楼层
进来学习下。。。。。
发表于 2012-7-20 17:59:40 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2012-7-21 09:42:15 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2012-7-22 15:12:16 | 显示全部楼层
学习啦顶你
发表于 2012-7-22 16:44:37 | 显示全部楼层
膨胀阀下面有个螺帽 把螺帽拆下后 用扳手调节就行了!