楼主: rongyuan

超市岛柜制冷效果差!求教!

[复制链接]
发表于 2012-7-18 23:15:27 | 显示全部楼层
看下视液镜,现在这天气高压应该不止这个13公斤
 楼主| 发表于 2012-7-19 00:32:42 | 显示全部楼层

液镜不满,只有大概三分一的雪种流动
发表于 2012-7-19 13:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
没见过来学习……
发表于 2012-7-19 22:34:23 | 显示全部楼层
岛柜要求温度一般在零下18至22度之间,用的是氟22,压力在0.12―0.15Mpa(低压)
发表于 2012-7-20 10:16:55 | 显示全部楼层
学习中。。。
发表于 2012-7-21 19:50:10 | 显示全部楼层
我不是跟你说没救了吗?你怎么这么死心眼,非修不成,看你的机组没喷液装置降温排气温度,低压1.4kg也过高,正常在0kg,即使修成了,压缩机也难保,风冷开放岛柜不是一般人能修的。
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:33:43 | 显示全部楼层
经过一段时间试机后温度还是达不到预期的效果,昨天去追加 了4公斤雪种,将更换过膨胀阀的蒸发器再调大一点,试机2个小时,全部蒸发器结霜正常,低压在1.2公斤,高压在14.5公斤。液镜可以看到一半的雪种在流动,电流在5A。空载温度达到-21度。带载后温度达到-17度。达到客户的要求。到此为止。这岛柜维修成功。共使用成本2000元整。
发表于 2012-7-27 11:56:34 | 显示全部楼层
rongyuan 发表于 2012-7-26 21:33
经过一段时间试机后温度还是达不到预期的效果,昨天去追加 了4公斤雪种,将更换过膨胀阀的蒸发器再调大一点 ...

先跟你说一声,压缩机可能不久之后就要挂了,你保重。1.2kg蒸发温度-22.7C,在风冷系统是不可能温度-21C的,你是测蒸发器温度不是测柜内温度,东西是冻不住的,软掉了。