楼主: rongyuan

超市岛柜制冷效果差!求教!

[复制链接]
发表于 2012-7-16 10:06:43 | 显示全部楼层
沙发教得对,我支持沙发指导.
发表于 2012-7-16 10:29:03 | 显示全部楼层
沙发说的对,更换压机必须抽真空    抽个真空从新加液试试看。
发表于 2012-7-16 15:25:54 | 显示全部楼层
怎么没看到风机,好像是直冷,没救了,线牵得像蜘蛛网一样,R-22挂机换之前,管路先洗干净。真是没救了。
 楼主| 发表于 2012-7-16 20:33:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 rongyuan 于 2012-7-16 20:38 编辑


回荣昌老师,这机组原先有线路板的,被上一个维修的拆掉了,没办法,只能用压力控制器改装下,只能等四个蒸发器工作正常后才整理这线路了。
  今天又去检查了,分液头没有堵,调整了四个蒸发器并加了雪种,四个都调小了,其中近端的两个蒸发器和远端的第四个蒸发器温度已经能达到-19度,这时的低压是1.1斤。高压14斤。但是远端的第一个蒸发器怎么调也不起作用。已经买了个膨胀阀明天去换掉它。
    荣昌老师,换新的膨胀阀后,压力保持在0.7到1.1斤就可以了吧?可能还要再加点雪种才够。
 楼主| 发表于 2012-7-16 20:35:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2012-7-16 15:25
怎么没看到风机,好像是直冷,没救了,线牵得像蜘蛛网一样,R-22挂机换之前,管路先洗干净。真是没救了。

风机在盖子的底下,是风冷的,线路没整理,等系统正常后再整理。
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:06:11 | 显示全部楼层
今天去更换了新买的高仿丹佛斯内平衡膨胀阀,将另外三个再调小了一点,新换的膨胀阀调大了一圈后,再补加了雪种,低压保持在1.1公斤,高压在14公斤,电流在5.5A 。试机一个小时温度已经能达到-15度。和其它三个蒸发器还有区别,暂时先运行一段时间,明天再去看看效果。如果四个蒸发器能达到-18度,就可以完工了。
   
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:04:07 | 显示全部楼层
昨天晚上带载运行了一个晚上,中午时分过去看了下,货物表面还是软的。温度只有-14度,换过膨胀阀的蒸发器温度还是只有-11度。表面结霜也很差,这时低压压力上升到1.4斤,高压在13.5斤。
    请问荣昌老师,我发现这机有一个现象:当近端的两个蒸发器的温度上升的时候,远端的蒸发器温度就开始下降。然后又反过来,远端的蒸发器温度上升,近端的蒸发器温度又下降。是不是不够流量?怎么调还是一样,请问还需要再加雪种吗?
发表于 2012-7-18 22:43:04 | 显示全部楼层
低压应该要1.4
发表于 2012-7-18 22:44:30 | 显示全部楼层
这超市用的系统好差**
 楼主| 发表于 2012-7-18 22:59:48 | 显示全部楼层
地球来客 发表于 2012-7-18 22:43
低压应该要1.4

现在就是1.4斤啊,但是效果就是不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 08:16 , Processed in 0.057964 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表