楼主: 邵飞耀

求助:多个电器同时开启电压下降,怎么解决?

  [复制链接]
发表于 2012-8-17 13:05:17 | 显示全部楼层
在启动方式想办法,最好的办法是加变频器启动.
发表于 2012-8-17 21:06:20 | 显示全部楼层
在启动方式想办法
发表于 2012-8-19 14:32:48 | 显示全部楼层
加个电容补偿柜
发表于 2012-8-19 16:31:14 | 显示全部楼层
把线换大点吧
发表于 2012-8-26 21:06:40 | 显示全部楼层
变压器带这点负载完全够用,出现的现象应该是负载离变压器太远或线径过细,致使线路压降过大,设备效率降低,甚至有时不能正常工作。解决方案如下
1 加大线径
2 改变电机的直接启动方式(用星三角,降压,软启动)大负载先启动,小负载后启动
3 加装就地补偿电容
4 调高变压器输出电压(一般变压器上都有个分结开关,可调节±5%的额定输出电压)至400V或更高一档,但别超过440V
以上只是在负载和线路无故障的情况下的分析,123项都要增加资金投入,费工费时,可先试试第4项,调高电压,简单省事
发表于 2012-9-13 21:41:10 | 显示全部楼层
肯定要分开启动啊!照你那么说我觉得还是换大一些容量的变压器吧!你们那个车间肯定不止你说的那里电器吧!
发表于 2012-9-13 21:54:08 | 显示全部楼层
换大点的线呀
发表于 2012-9-15 11:26:28 | 显示全部楼层
30千瓦电机+30千瓦加热器+18千瓦电机=78千瓦,100千瓦变压器安全输出是85KVA.表面看变压器不超载没问题,可他一定还有照明,水泵,风扇.....所以一起启动时变压器基本满负荷工作,甚至超载。30KW加热应该有恒温控制,100KVA变压器标准输出电流在140左右,(夏季减20%,冬季可加35%。经验数据)出现的现象应该是负载离变压器太远或铝制导线年久氧化,致线路压降过大,至有时不能正常工作。解决办法:1.启动方式,先启动30kw加热,恒温后再启动电机(由大到小)。2.变压器输入电压档位置于3处(首先测量变压器空载输出不高于380V才能调节,且调节后校正)。3,就地电机补偿电容,30千瓦补偿15千乏,18KW补偿10千乏电容(输电距离远有效)
发表于 2012-9-15 14:28:33 | 显示全部楼层
如果不能运行,在低压侧加器补偿电容
发表于 2012-9-21 12:23:58 | 显示全部楼层
线路压降过大,请考虑线路问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:39 , Processed in 0.054413 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表