求助:多个电器同时开启电压下降,怎么解决?

  [复制链接]
发表于 2012-7-15 22:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zdy997 于 2012-7-15 22:24 编辑

各为师父帮帮忙,小生先谢过了。
30千瓦电机,30千瓦的电加热,独自一个变压器:100千伏安。当开启时电压变低,三相电压全部降低,降低到350伏左右,当开18千瓦电机是那就没有问题,他们都是属于同一工厂,同一车间,
求助各位师傅帮忙
发表于 2012-7-15 22:39:19 | 显示全部楼层
用线太细,换用铜线效果最好
发表于 2012-7-15 22:43:52 | 显示全部楼层
线路太长,线径小了,压降大。把线径加大或重新放一组线。
发表于 2012-7-15 22:46:50 | 显示全部楼层
多大的线,线的接头好不好,紧不紧,当然,只要启动没问题就行,不发热最好,发热了以后还会有许多不必要的事情来!
发表于 2012-7-16 08:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
先开30KW电机,再开18kw电机,最后开加热器,这只能凑合着用,电机的出力会受到很大的影响,要想彻底解决只能换大截面线路。
发表于 2012-7-16 21:50:00 | 显示全部楼层
容量是够的,压降大肯定和线径有关系。有两个办法,换粗一点或者加一根;还可以提高电压。
 楼主| 发表于 2012-7-16 22:04:59 | 显示全部楼层
这是70的线     接头也没问题
以前还能用现在不行了
少了好几台点机了
发表于 2012-7-17 06:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-17 09:11:04 | 显示全部楼层
什么启动方式啊
发表于 2012-7-17 14:06:30 | 显示全部楼层
  30千瓦电机+30千瓦加热器+18千瓦电机=78千瓦,100千瓦变压器觉得余量少了些,可能在正常使用时也有些少压降。一般电机的起动电流是额定电流3--7倍,电机功率越大,起动电流越大,按30千瓦X5计算在起动瞬间时约150千瓦,以前所看见20千瓦--30千瓦的电机都用降压起动。以上是本人乱算乱猜,毫无根据,欢迎指正!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:38 , Processed in 0.060189 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表