电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7905|回复: 13

电机三相电流不平衡,37KW各相相差2A左右,会引起电机抖动吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-15 19:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zdy997 于 2012-7-15 20:16 编辑

电机三相电流不平衡,37KW各相相差2A左右,会引起电机抖动吗?
发表于 2012-7-16 10:55:29 | 显示全部楼层
不会,可能发热稍微有点大
发表于 2012-7-16 11:54:24 | 显示全部楼层
发热 不会抖   
发表于 2012-7-16 13:50:01 | 显示全部楼层
2A正常的,没有问题
发表于 2012-7-16 18:57:17 | 显示全部楼层
应该没问题的
 楼主| 发表于 2012-7-16 21:08:18 | 显示全部楼层
现在就是抖动不知道是怎么回事
发表于 2012-7-16 22:58:31 | 显示全部楼层
差2安培,正常。抖动是机械的问题
发表于 2012-7-17 07:35:40 | 显示全部楼层
相差两安正常的,抖动厉害是传动部份的故障。
发表于 2012-7-17 17:58:06 | 显示全部楼层
不会的,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-7-21 10:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
不会!我见过差四安的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 20:14 , Processed in 0.061651 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表