最近维修了一台放海鲜的冰水机难题,求大师们帮帮忙

[复制链接]
发表于 2012-7-15 08:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰水机是放海鲜活物的,海鲜对水的条件是11度左右,可是水温降到17度上下就不降了,反而还有上升。压缩机还是一直工作,制冷剂是r22的,开始问题是四通阀坏了不制冷换了新的就出现这样的情况。后换了压缩机还是这样,糊涂了,求大师解答
发表于 2012-7-15 09:22:46 | 显示全部楼层
告知低压压力多少?
发表于 2012-7-15 09:52:47 | 显示全部楼层
没搞错吧 ?11度养什么海鲜要那么低?我这里都是20度呢
发表于 2012-7-15 10:20:36 | 显示全部楼层
用在海鲜缸上面的机器,无需四通阀,可以直接进行拆除,高低压管子互相连接就可以,单向阀也可以一并拆除,如果外机和钛包的连接管比较长,可以把外机的毛细管拆除,然后焊接在钛包的进气口前端就可以。
看看散热是否正常,压缩机有没有问题,管路是否存在堵的可能性,低压压力不要太高,正常0.2MP应该就可以。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
/aiq玉树林『 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-7-15 20:18:29 | 显示全部楼层
低压压力加的是0.3MP。因以前是别人修的故不知以前是多少压力,0.3是在网上搜索的,客户的海鲜池夏天需要降温,冬天需要加热的,所以不能改。
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:19:56 | 显示全部楼层
这台冰水机是一个整体,无所谓外机不外机
 楼主| 发表于 2012-7-15 20:23:02 | 显示全部楼层
具体养的什么海鲜我就不知道,不瞒各位换这台机器四通阀是我换的,抽真空时新买的真空泵漏电俺差点就归西了,幸亏顾客抢救及时啊。后来都是我同事去修的,我都不敢去那里了,所以后面的工作都是他在处理,情况都是他给我说的
发表于 2012-7-16 08:06:41 | 显示全部楼层

低压压力还可以再高一点,0.3MPa时,相对应的温度是-6度左右,蒸发温度过低,制冷量小,所以制冷温度下不去。
应该再提高些蒸发温度,使制冷量大些,低压升高些,提高至0.4MPa试试,0.4MPa时的温度是0度左右,很适合所需要的11度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 07:54 , Processed in 0.065082 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表