老师帮忙设计一个大型制冷设备方案

[复制链接]
发表于 2012-7-10 22:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是一个实验设备
5X3.2X3.2米,大概52个立方。库里有40千瓦发热量。(里面的实验设备是1兆瓦,发热量是40千瓦)
要求是-50度,且降温速度是每分钟2-3度,用风循环方式。
用复叠制冷.
请问这系统怎么配,希望老师们谨慎回答
发表于 2012-7-10 22:28:48 | 显示全部楼层
—50度!要穿棉衣进去啊!看来只能用半封闭压缩机才行了
发表于 2012-7-10 22:51:04 | 显示全部楼层
揽住大活了呀哈哈恭喜
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:06:12 | 显示全部楼层
客户要求报方案,整不出来是白忙呀,
发表于 2012-7-11 06:07:46 | 显示全部楼层

采用复叠式单级制冷系统即可达到此温度。
高温机可用R22制冷剂,低温机可用R13或R14制冷剂。
发表于 2012-7-11 11:32:18 | 显示全部楼层
等待压缩机、热交换器的配备参数。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:31:18 | 显示全部楼层
具体方案怎么配,哪位大侠详细说明
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:56:20 | 显示全部楼层
准备用水冷方式,压缩机 板换 蒸发器  该配多大的、