冰柜内漏盘暗管后制冷差

[复制链接]
发表于 2012-7-7 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我接到一台施乐华冰柜,经检测内漏,重新盘暗铜管,发泡剂里面有一个大的外观同干燥剂一样的东西,我用一个大干燥剂改装替换。原装注入A134R 制冷剂105克,我才注入60克,压缩机旁边的低压管就结霜好厉害。开始我以为是堵了,又重新返工了,也不行。我是刚学制冷不久,请各位高手指教!谢谢!
发表于 2012-7-7 22:17:32 | 显示全部楼层
应该是你换上的那个所谓的“干燥剂”引起的,其实 ,东西叫气液分离器,它的二端差不多大,而“干燥剂”【过滤器】一头大一头小,如果你把小的一头接回气管,那么小的一头会形成截留,并在回气管里二次蒸发而结霜。
 楼主| 发表于 2012-7-7 22:23:20 | 显示全部楼层

我用的是22厘的过滤器,我把里面的那个干燥粉全倒出来,那个口径也不算小呀。
发表于 2012-7-8 00:29:41 | 显示全部楼层
《来此修行》 发表于 2012-7-7 22:23
我用的是22厘的过滤器,我把里面的那个干燥粉全倒出来,那个口径也不算小呀。

牛人,你倒干燥粉干什么啊
发表于 2012-7-8 00:41:32 | 显示全部楼层
直接取消气液分离器
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:03:00 | 显示全部楼层
505310195 发表于 2012-7-8 00:29
牛人,你倒干燥粉干什么啊

是埋在发泡里面的那个东东,人家原装的就是空的呀