空调安装问题:回油弯在什么位置比较合适?

[复制链接]
发表于 2015-1-25 19:25:37 | 显示全部楼层
老明 发表于 2015-1-25 16:12
请问各位师傅,空调外机底端比内机底端高出20-30CM,这样的1.5P空调分体式挂机需要在外机设置回油弯吗?说 ...

一点关系都没有
发表于 2015-1-25 19:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
五米处液管
发表于 2015-1-25 19:38:49 | 显示全部楼层
直接弯 草上
发表于 2015-1-27 21:45:25 | 显示全部楼层
现在机器用的很少,大匹数单机要装,热力膨胀阀要加。室内机带电子膨胀阀都不需要,R22低压4.2左右高低差过大油向上走有压力损失,按照10米1公斤计算,立管要是超过30米回油就有问题,建议4米就加一个(气管)
发表于 2015-1-28 01:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2013-1-18 00:04
落差较大时在外机旁弯个回油管以避免压机因缺油而烧毁。

大师,,不错!!!!
发表于 2015-1-28 13:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
老明 发表于 2015-1-25 16:12
请问各位师傅,空调外机底端比内机底端高出20-30CM,这样的1.5P空调分体式挂机需要在外机设置回油弯吗?说 ...

这个真的是果断不用
发表于 2015-1-28 17:30:48 | 显示全部楼层
大家说的不错。落差过大。需在外机附近加回油弯
发表于 2015-1-28 22:52:10 | 显示全部楼层
好像是6-8米
发表于 2015-5-27 21:45:32 | 显示全部楼层
呵呵  回油弯 一般5米一个   应该接在回气管上吧!
发表于 2015-5-27 22:42:03 | 显示全部楼层
四楼的老兄是个画家!