请问各位师傅,空调的改装过通用板后,内机风扇转速就慢了很多,请问有什么办法解决吗?
发表于 2012-7-6 11:52:41 | 显示全部楼层
风机电容不匹配,或是电压不符,或是插头接线顺序不对.

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
会心一笑 + 6 + 1 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-7-6 11:55:10 | 显示全部楼层
电容是换了原机电容的,插头接线顺序不对了,风扇就反转了,电压是正常的

发表于 2012-7-6 12:04:25 | 显示全部楼层
通用板有三档变速吗
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:07:37 | 显示全部楼层
是电子调速的,
发表于 2012-7-6 20:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-6 20:22:30 | 显示全部楼层
换PG风机板
发表于 2012-7-7 11:42:37 | 显示全部楼层
还有一种情况     如果你用的PG板      在电机和电容匹配 接线无误的情况下      只需将电机接可控硅和零线的两个插件 你会有意想不到的收获
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:58:11 | 显示全部楼层
haihuo 发表于 2012-7-7 11:42
还有一种情况     如果你用的PG板      在电机和电容匹配 接线无误的情况下      只需将电机接可控硅和零线 ...

谢谢请师傅您再说明说明
发表于 2012-7-7 19:09:01 | 显示全部楼层
把通用板的高,中,低档短接了。这样不论什么样的风速都是高风档。