R410A制冷剂加氟表怎么看

[复制链接]
发表于 2012-7-6 14:33:29 | 显示全部楼层

只要排净空气了就没问题
发表于 2012-7-6 14:36:47 | 显示全部楼层
加R410A,最好是先把空调设定为定频,再看电流和压力,压力是R22的1.6倍,也就是6-8个压左右
发表于 2012-7-6 15:57:41 | 显示全部楼层
ffq 发表于 2012-7-6 14:36
加R410A,最好是先把空调设定为定频,再看电流和压力,压力是R22的1.6倍,也就是6-8个压左右

牌号很多机型很多,不知道设定频方法怎么办?
发表于 2012-7-6 16:03:35 | 显示全部楼层
江阴电器 发表于 2012-7-5 16:25
R410  先把外机阀门全打开,抽真空,在半小时左右

用空调压缩机来抽真空 行不
发表于 2012-7-6 18:26:12 | 显示全部楼层
不行,一定要用真空泵
发表于 2014-7-19 09:29:29 | 显示全部楼层
就按照重量加完,试机压力达到0.7-0.8mp即可
发表于 2014-7-29 15:16:02 | 显示全部楼层

谢谢分亨!
发表于 2014-7-29 15:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
没什么大不了的直接排,效果钢钢的。
发表于 2014-7-29 17:46:06 | 显示全部楼层
一定要抽真空!!不然的话,外机噪音大,天很热的时侯会出现高压保护。我们一般是连好管道后,32的抽15分钟,然后关表,再停真空泵,打开高压阀门排一点R410,免的在拆连接管时进空气,然后拆管,最后打开高低压阀门,OK!!
发表于 2015-5-23 17:35:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!