总开关跳闸

[复制链接]
发表于 2012-7-4 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天晚上我公司一栋宿舍总开关老是跳闸,因为当初建筑公司设计时总开关用四线带漏电的开关,我把零线不经过开关后可以使用,到今天都没事。一整栋楼也没有哪里不正常,请问各位师傅,是不是各楼层总的漏电电流超过了总开关的动作电流而保护动作?这样线路短路总开关会跳闸吗?
发表于 2012-7-4 00:29:50 | 显示全部楼层
不安全,还是有漏电的地方,要不就是开关有问题。
 楼主| 发表于 2012-7-4 17:47:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 18:03:52 | 显示全部楼层
各楼层漏电开关不跳,只有总开关漏电跳。一是换新开关,二是像你说的,脱开漏电,有楼层保护和房间保护,不用没关系的。根据你所叙述,很可能是三相电流的矢量和不为零,你可以用钳形表将3根一起卡进去测量,看看是不是零。
发表于 2012-7-8 19:37:43 | 显示全部楼层
太不安全了 你 可以把漏电流调到最大值式一下
发表于 2012-7-8 19:51:04 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2012-7-4 18:03
各楼层漏电开关不跳,只有总开关漏电跳。一是换新开关,二是像你说的,脱开漏电,有楼层保护和房间保护,不 ...

说得好!在理!
发表于 2012-7-14 23:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果总开关用三相四线制的漏电保护开关,零线必须通过开关,不能绕过去的,原来正常只能说明零线电流没有超过开关的漏电动作电流,三相负载分配平衡,或者把漏电检测功能电路给拆了。你怎么确定是漏电动作跳闸而不是过流跳闸呢?
发表于 2012-7-15 08:50:34 | 显示全部楼层
我怀疑是否有的地方没有用零线,错把保护接地线当零线用了,这样零线进漏保就要跳闸的。
发表于 2012-7-15 17:03:58 | 显示全部楼层
分闸有漏电保护就行了  总闸可以不用  是的  分闸的漏电电流超过了总闸的漏电动作电流了  我遇到过类似的案例
 楼主| 发表于 2012-7-17 00:33:01 | 显示全部楼层
hbhswangjiguo 发表于 2012-7-14 23:34
如果总开关用三相四线制的漏电保护开关,零线必须通过开关,不能绕过去的,原来正常只能说明零线电流没有超 ...

请问过流开关会有温升吗?再说钳表也能测到电流大小啊,总开关本来就不能设计为漏电开关不是吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:48 , Processed in 0.062377 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表