毛细管的更换

[复制链接]
发表于 2012-7-1 05:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
毛细管的更换与代替最经典的方法是压力法,通过压力法确定毛细管的长度。于是通过压力法确定了毛细管的长度,结果有的机器制冷效果好 有的机器制冷效果制冷相当的差。经过很长时间的探索终于发现故障原因。不是压力法不对 而是我们用压力法确定毛细管的时候忽略了制冷剂的流量也就是毛细管的内径。如一台冰柜用内径0.5的毛细管按压力法确定是1.0到1.2之间的压力,长度为X米,这样的毛细管上机肯定制冷效果不好,原因是内径太细了压力够了但是流量不够。如果改为内径0.66或者0.7的毛细管使压力为1.0到1.2 ,制冷效果和原机一样。当然前提是压缩机良好, 管路连接良好。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
双兴电器 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-7-1 07:25:43 | 显示全部楼层
学习了            
发表于 2012-7-1 07:29:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-7-1 08:00:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-7-1 11:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
毛管匹配要考滤压力、通经(流量)、以及压机的功率。
发表于 2012-7-1 11:36:37 | 显示全部楼层
路过,,学习了!!谢谢!!
发表于 2012-7-1 11:50:41 | 显示全部楼层
说得相互矛盾了!既然是用压力法测试,那就包含了毛细管的各种通径(内径)不同,正因为是由于通径的不同才会去通过压力的测试得到长度的确定。
我不认为压力法是确定毛细管的“最经典”的方法,反而认为它是折腾人,浪费时间和精力及材料的最垃圾的方法!从这种方法眼花缭乱,五花八门的压力测试数据就可断定它是忽悠人的乱七八糟的误人的方法!
发表于 2012-7-1 12:07:07 | 显示全部楼层

说说你的方法
发表于 2012-7-1 12:08:09 | 显示全部楼层
学习了              
发表于 2012-7-1 13:03:19 | 显示全部楼层
毛细管内径增大,那么其长度就要加长,这样是不是相比内径小长度短的毛细管其制冷剂的流量差不多呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 06:56 , Processed in 0.062549 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表