求助:今天修了天志高空调 大家帮忙分析下·······谢谢

[复制链接]
发表于 2012-6-29 22:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间接修一台志高空调,72W的   具体型号没看 当时修时 是压机不转  更换电容正常   后检查压力偏高···放氟至正常压力,一切OK   但是今天又来电话说显示面板显示E4  去查得知压机过热   保护器动作····检查压力少了   但是出风口过热  甚至发烫····清洗冷凝器后改善一点   但是还是容易保护····外机出风口温度仍然很高···但是内机制冷效果一般!!!怀疑四通串气或压机损坏 导致温度升高快···以至于保护器动作····就是压机保护频繁····请教各位师傅们,哪位碰到过类似问题,请指教!!!外机风扇转速正常·····
发表于 2012-6-29 22:28:23 | 显示全部楼层
压力多少,电流多少?给个数据呀。可能的原因:四通阀、压机、外机散热不好、管路系统有问题、氟加的少或加的氟种类不正确、电压低等。
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:36:31 | 显示全部楼层

检查交流继电器电压为214伏····压力0.45  压机回气不是很凉···一气之下加至0.55  以至回气凉度来降温 比之前面好点   氟是R22·····电流是   制冷时额定电流为13A   压力为0.45时是13.4A   被加到0.55Mpa时  电流增大至15.8   但是没保护了····外机出风还是过热····我想知道外机出风为什么那么热   原因在哪·····希望有经验的师傅给个指导·····谢谢····
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:38:32 | 显示全部楼层
收氟   排空     故障依旧····还是出风过热····系统应该没问题   压力表针没有明显摆动·······
发表于 2012-6-29 22:45:04 | 显示全部楼层
135921kiss 发表于 2012-6-29 22:36
检查交流继电器电压为214伏····压力0.45  压机回气不是很凉···一气之下加至0.55  以至回气凉度来降 ...

不要凭感觉觉得外机风量不小,检查风机电容并彻底清洗外机冷凝器试试。
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:47:47 | 显示全部楼层
外风机电容换了·····   也清洗了····我非得找到病因······明天回访下   免费也认····只是好奇心让我想知道哪的问题  希望有高人指点下······
发表于 2012-6-29 22:52:10 | 显示全部楼层
压缩机电容偏大
发表于 2012-6-29 23:00:16 | 显示全部楼层
检查一下过滤网。
发表于 2012-6-29 23:14:42 | 显示全部楼层
过冷管组有问题,把过冷管组换掉就可以了。
发表于 2012-6-29 23:15:30 | 显示全部楼层
百分之百是过冷管组堵掉的 拿一套新的 换上就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:14 , Processed in 0.063575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表