再多点解说就更好了,,,,,
发表于 2012-7-8 15:41:20 | 显示全部楼层
品质太差了,底板竟然是用木板,水分的排除以及将来冷库的清洗太麻烦了,也没有看到防爆孔,冷库温度低时,门难以打开,况且底层PU保温版竟然直接铺在地板,时间一久容易腐蚀,太差太差了,要是我是用户,一定不给钱。
发表于 2012-7-8 16:03:14 | 显示全部楼层
很怀疑底层PU板直接铺在地板,不用量水平直接能组得起来吗?库体不是会歪斜吗?一般是要先撑枕木(现在改为塑料枕木防腐蚀),之后再量水平,要是不水平要垫塑料片(一般安装地点水平差,不太可能水平很平),能直接铺上底层板,这施工法太草率。
发表于 2012-7-8 16:19:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2012-7-8 16:24 编辑

 
 
A0101.jpg A0113.jpg A0112.jpg A0110.jpg A0109.jpg
发表于 2012-7-8 16:42:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2012-7-8 16:47 编辑

底下最左边的图是底层的塑料底板(脚踏垫板),组合式可以一片一片组合,肮脏的东西与水分可以漏到底下,时间久了可以拆开拿起清洗底层PU,最右边的图是压力平衡防爆孔(接电热)。
发表于 2012-7-8 16:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-9 11:09:36 | 显示全部楼层

库板的外薄膜也不撕掉,时间一久就难撕了,门有无安全压杆?否则人要是锁在里边,外面又没人,小心冻死在里面,库板接缝也没有用玻璃胶填平,这时间一久发泡渗水是会变形的,也没有看到灯光,真的是太差了。
发表于 2012-7-9 11:20:02 | 显示全部楼层
看你倒数第四张相片,蹲在地上刮PU发泡,就知道你地板水平没处理好,造成镶板间的子母挂钩勾不到,你这样搞要是用户要搬迁,你要再组装起来是很费劲的。
发表于 2012-7-9 11:25:31 | 显示全部楼层
飘飘爱 发表于 2012-6-26 22:57
库内是用的32无缝钢管做的排管,不是铜管。冷冻肉内食品库内用冷风机会货物水分蒸发加快影响货物品质

冷冻肉已经没有水分蒸发的问题,肉类的水分已经冻结,我看你是不会作风冷系统。
发表于 2012-7-9 11:48:12 | 显示全部楼层
挺好,学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:20 , Processed in 0.060824 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表