电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 〓毛毛虫〓

修空调的新手注意,制冷系统泄露,压缩机快速过热从而导致保护。千万不要误判压缩机损

  [复制链接]
发表于 2012-6-27 12:02:47 | 显示全部楼层
谢谢提醒,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:30:50 | 显示全部楼层

谢谢老大 指导!受教啊
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:31:08 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-6-26 20:07
缺氟时电流小,怎么会热保护停机呢?

过热保护啊
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:31:38 | 显示全部楼层
终结帅神 发表于 2012-6-26 20:32
不是检查线路一切正常吗?压缩机保护器动作了,应该有一组线不通呀?

内置的过热保护器,不是外置的。
发表于 2012-6-27 12:31:52 | 显示全部楼层
许家维修 发表于 2012-6-26 20:07
缺氟时电流小,怎么会热保护停机呢?

回气管没有制冷剂过去给压机冷却
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:34:10 | 显示全部楼层
wujianquan 发表于 2012-6-26 21:01
我今天也碰到一台海信32的机子没氟热保,外机压缩机是内置热保的,用水淋了2分钟,开机压缩机会起动了,检漏 ...

我今天就应该向你学习详细步骤,你做的事对的
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:34:42 | 显示全部楼层
梦断特种兵 发表于 2012-6-26 22:21
没有这么踩人的!  楼主好心提醒 竟成笑料 !?。qianbo  做人不能这样 要厚道 ! 吃过亏 方成熟 才进步 ...

本人新手   谢谢师傅的理解
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:35:01 | 显示全部楼层
树叶制冷 发表于 2012-6-26 23:16
压缩机有外置热保护器,或内热保护器,判断压机的好坏标准是。1线圈阻值是否正常,直接测压机的三个接线桩 ...

谢谢老师指导
发表于 2012-6-27 12:51:16 | 显示全部楼层
学习中...
发表于 2012-6-27 12:55:33 | 显示全部楼层
谢谢分享你的经历!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册