修空调的新手注意,制冷系统泄露,压缩机快速过热从而导致保护。千万不要误判压缩机损

  [复制链接]
发表于 2019-2-10 23:06:57 | 显示全部楼层
给压缩机、外热交淋水降温,接上氟压表测测不就OK了
发表于 2019-2-11 10:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2019-2-24 10:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
学习了…
发表于 2019-2-24 10:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2019-4-6 15:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子想到我第一次遇到这种情况也直接判了压机死刑,由于用户是熟人在他家玩了会儿感觉不对劲难道压机是刚烧的,向用户要了矿泉水瓶装了温水(听说压机温度过高淋冷水会爆炸怕怕的)淋,用风扇吹,温度降下后试机压机好了测压力氟基本漏完……
发表于 2022-7-7 08:48:35 | 显示全部楼层
用自己的教训提醒他人注意,楼主的做法值得称赞。
发表于 2022-7-7 09:12:14 | 显示全部楼层
这是常识问题,都不用说,车上常备自来水,大瓶绿茶装的,一瓶浇下去就见效了
发表于 2022-7-7 13:31:51 | 显示全部楼层
这..............................
发表于 2023-8-14 15:04:22 | 显示全部楼层
我是会顺便用测温仪测测压缩机滴
发表于 2023-9-6 20:07:13 | 显示全部楼层
吃一堑长一智