家用中央空调 有的屋不吹风(已解决)

[复制链接]
发表于 2012-6-24 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 thx8133 于 2012-6-24 14:56 编辑

没有接触过这东西,今天邻居亲戚家的中央空调坏了,现在的现象是客厅和一间卧室不吹风,开机没有反应,其他房间正常,打电话问了一个,用户说每个房间一个通风小窗口,下面有控制板,我感觉可能是风管式的吧,只是瞎猜测,实在是不知道怎么修,望这个方面的高手师傅们给看看,应该是什么问题,该怎么修。先谢谢了!
      上门去看了,不是不吹风,是不吹凉风,感觉好像不吹风,去楼顶看外机,发现是双组的压机的风管机,其中一路回气管不凉,打开外机外壳,用手摸两个压机,都是热的,其中一个没有震动感,应该是没有启动,把两个压机电容调换,再次通电启动,原来没有凉气的房间有了凉气,原来有凉气的房间没有了凉气,说明电容坏了,换上新的电容,问题就解决了。因为是双组压机,每个压机带几个房间,所以出问题的那组所带的房间就不制冷了。再次非常感谢大家的帮助!

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
会心一笑 + 6 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-6-24 11:57:15 | 显示全部楼层
没风的地方肯定是风机没转,这很好修的
发表于 2012-6-24 13:07:20 | 显示全部楼层
路过,期待高手解答
发表于 2012-6-24 13:30:52 | 显示全部楼层
顶一下,期待高手回答。
发表于 2012-6-24 18:01:05 | 显示全部楼层
好象现在家用中央系统跑冷媒的比较多,风管的少.跑冷媒的安装方便且不太碍眼,但不好修
发表于 2012-6-24 18:02:03 | 显示全部楼层
恭喜你的第一次。。。
发表于 2012-6-24 21:11:18 | 显示全部楼层
两压缩机。220的电。还不是变频的。、、、、能不能透露一下什么牌子的。。O(∩_∩)O谢谢、
发表于 2012-6-24 22:06:22 | 显示全部楼层
像这种机子  其实就是一拖机 的风管机  几台内机  外机就有几个压缩机   如格力智能多练。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 11:13 , Processed in 0.060650 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表