今天我上门去维修冰箱,用户让我看看他家的空调好不好,开机后,看外机的高压管处的接管表面结冰了,打开外机的盖子看是高压管,从外面开始结到毛细管的,这样的是不是缺少制冷剂了
发表于 2012-6-23 22:19:23 | 显示全部楼层
家  其   其气
发表于 2012-6-23 22:19:55 | 显示全部楼层
表面看是雪种不够
发表于 2012-6-23 22:23:24 | 显示全部楼层
是的充R22拿银子////////////
发表于 2012-6-23 22:25:35 | 显示全部楼层
你加点氟看看吧。要是还是那样的话。有可能是管路堵了。
发表于 2012-6-23 22:25:38 | 显示全部楼层
要多开一下试试,如果一直是这样就是漏氟。
发表于 2012-6-23 22:26:26 | 显示全部楼层
严重缺氟了
发表于 2012-6-23 22:44:20 | 显示全部楼层
接上氟表看看压力低吗  如果低就是缺氟或毛细堵了  同时也要看电流哦
发表于 2012-6-23 22:52:19 | 显示全部楼层
你加点氟看看吧。要是还是那样的话。有可能是管路堵了
赞同楼上的
发表于 2012-6-23 22:59:51 | 显示全部楼层
肯定是别人移机后阀门没打开完

正常情况下漏氟的机率黑少