楼主: 军一制冷

非常奇怪的空调漏电跳闸经验之谈

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:20:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:21:46 | 显示全部楼层
不必相识 发表于 2012-6-23 17:58
冰箱冷冻室会带电,冰箱地应该和空调地相连的吧

是想连的,但是不知是他命大还是怎么的,他用冰箱就没有触电
发表于 2012-6-23 18:28:34 | 显示全部楼层
有没有量漏电电压有多少伏
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:33:36 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2012-6-23 18:28
有没有量漏电电压有多少伏

测过是220V
发表于 2012-6-23 18:51:19 | 显示全部楼层
用你的解释时间搞定它     不忙时我会怎么做     感谢你的提醒
发表于 2012-6-23 19:00:10 | 显示全部楼层
装了地线不接地,还不如不接地线,因为这样所有三孔插头电器插上后外壳都带电,多危险。
发表于 2012-6-23 19:30:50 | 显示全部楼层
有这么高的漏电电压不开机一插插座也会跳闸啊,不看一下他家是不是有接错线的地方,查出让他心服口不服也好
发表于 2012-6-23 20:04:06 | 显示全部楼层
楼主分析是对,但是知道漏电而不处理说不过去,人命关天。不为别的,只为心安,不然出了事你能过意的去?好在有漏电保护,当有漏电流经过人体入地会保护跳闸的。
发表于 2012-6-23 20:40:46 | 显示全部楼层
按照这样说的话  他家别的设备有漏电  只是底线悬空  不跳闸  然后你的空调以接上去  漏电电流就经过空调的地线传到外机铁架  传到大地  达到漏电开关的漏电电流   如果是这样的话  地线接上的话 那不是漏电开关都合不上去  是不是以前有人开关合不上去的时候把地线给拆了
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:22:47 | 显示全部楼层
行走到遗忘 发表于 2012-6-23 20:40
按照这样说的话  他家别的设备有漏电  只是底线悬空  不跳闸  然后你的空调以接上去  漏电电流就经过空调的 ...

我想应该也是