电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: lxmlxm

柜机空调热保护故障维修(求助)

[复制链接]
发表于 2012-6-30 06:51:58 | 显示全部楼层
还是感觉散热不好,压缩机烫不烫手。吹出的风热不热,实在不行接个水管直接给外机散热,看看能开多久
发表于 2012-6-30 15:08:39 | 显示全部楼层
管道长不长
发表于 2012-6-30 16:50:04 | 显示全部楼层
你这毛病估计是室外风机风叶老化坏掉了 换个风叶试试
发表于 2012-6-30 21:48:04 | 显示全部楼层

是不是冷凝器上的清水膜托落堵住了翅片,用压缩空气对着冷凝器吹看有没有东西吹出。
 楼主| 发表于 2012-7-1 16:18:37 | 显示全部楼层
用户催的紧急,没办法用了个土办法,用洗衣机加水管烫10个小孔接到水龙头降温,虽然能用了,就是不雅观,等待高手解决,现已断定是冷凝器散热不好。
发表于 2012-7-1 18:22:17 | 显示全部楼层
1,继续深入清洗外机,,,2,更换外风机,,
发表于 2012-7-1 18:47:55 | 显示全部楼层
把压机的降噪海棉拿掉试试
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:15:28 | 显示全部楼层
这台空调真是让人头痛,冷凝器已清洗了,压机电容,风机电容都换过了,R22排了抽真空也另外加了,还是不行,请高手支招,谢谢了。