楼主: lxmlxm

柜机空调热保护故障维修(求助)

[复制链接]
发表于 2012-6-23 17:12:13 | 显示全部楼层

.看看冷凍油能否和134a相容,放掉小量r22再加134a
???不懂,请教,,,,
发表于 2012-6-23 17:50:45 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2012-6-23 16:10
1.內風機調至中速
2.散熱加裝出風咀,以免吸回熱風
3.加冷凍油

R134a与R22的机油不相溶。
发表于 2012-6-23 18:26:55 | 显示全部楼层
黄云海 发表于 2012-6-23 17:12
.看看冷凍油能否和134a相容,放掉小量r22再加134a
???不懂,请教,,,,

134a可降排氣溫度,而且蒸發壓力較壓低,大部分不會在室機蒸發,回流至壓縮機氣液分離器才蒸發,可起降低溫度作用,
以前用r12不用考慮冷凍油兼容問題,現在r12買不到,
发表于 2012-6-23 18:38:26 | 显示全部楼层
向四周是什么意思,发图片大家分析分析,看你说的好像都正常,就差压机高中部正常了,还是发图片看看吧
发表于 2012-6-23 18:56:14 | 显示全部楼层
axc 发表于 2012-6-23 17:50
R134a与R22的机油不相溶。

134A是少量,不過5%
发表于 2012-6-23 19:02:48 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2012-6-23 18:26
134a可降排氣溫度,而且蒸發壓力較壓低,大部分不會在室機蒸發,回流至壓縮機氣液分離器才蒸發,可起降低溫度 ...

高手,赞一个!
发表于 2012-6-23 20:16:18 | 显示全部楼层
两个阀门的位置正常凝露吗,拆开外机看一下外热交过热吗,外风机转速正常吗,气液分离器有冷吗?热保护的时候,压缩机估计有多高温度,要留心一下压缩机排气管上是否有过温传感器,你可将这个传感器离开排气管位置试试.
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:18:13 | 显示全部楼层
今天对这台空调进行检修,观察压机保护时,电流高达11A,给冷凝器泼水,电流就降低。我分析是冷凝器散热不好,可是风扇转速是正常的(冷凝器已清洗,风扇电容一代换)冷凝器手摸太热了,请问大家我该怎么办?现在人站在空调外机前就没有风,风是从紧挨外壳的四周散出来的)这是一台新飞46柜机,谢谢大家。
发表于 2012-6-29 23:26:03 | 显示全部楼层
换直吹的风叶
发表于 2012-6-29 23:42:03 | 显示全部楼层
马守朋 发表于 2012-6-23 18:38
向四周是什么意思,发图片大家分析分析,看你说的好像都正常,就差压机高中部正常了,还是发图片看看吧

这是厂家设计的,比如空调装在你的对面外机风直吹的话会直接吹到你家的。所有厂家就设计出的扇叶让上下走风就不会吹的很远,不会影响到外机一米远的人或者物。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-20 01:01 , Processed in 0.059089 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表