楼主: 雅马哈150

冰柜新盘管后,毛细管连接处管径逐渐增大会不会影响制冷速度?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 21:16:02 | 显示全部楼层

兄弟,我也没有具体测量过毛细管的内经,都是经销商哪里拿的,他说都用的这种的,等会我量一下,谢谢你
发表于 2012-6-20 21:18:18 | 显示全部楼层
支持楼上说法。
发表于 2012-6-20 21:34:25 | 显示全部楼层
还有一个现象非常的奇怪,钢开机时降温很快,可以明显看到温度计显示的数值在下降,过了一个小时后就慢了,温度才0度不到,0度以下更慢了,降温速度蜗牛似的,冰赌的可能性很小,压缩机内部在任何时候都可以听到流水声。
发表于 2012-6-21 09:31:34 | 显示全部楼层
测量一下高压
发表于 2012-6-21 10:04:52 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2012-6-20 20:27
换上了QD91的压缩机还是不行啊,最低-6度,兄弟们救命啊!!

盘管长了导致 冷凝就显得小了     压机也就显得小了    系统不匹配了     建议增大冷凝面积在加多制冷剂   
发表于 2012-6-22 13:36:20 | 显示全部楼层
过滤器处高压在1.4mpa   过滤器温热。回气管压力为0.05mpa
发表于 2012-7-1 09:30:37 | 显示全部楼层
请问楼主 修好了没有  !我也有个冰柜 压机QD65 145W  里面2边内挂铁管蒸发器的 毛细管用了3米 一晚上 才最低才 0下 6度 还没修好呢   低压0.05  干燥 温度开机后慢慢微热 后来感觉比体温要凉  
发表于 2012-7-1 19:10:10 | 显示全部楼层
我个人感觉,2M毛细管应该是可以的,在排除,压缩机之后,考虑一下是不是在焊接的时候有微堵的情况,管路不通畅
发表于 2012-7-1 21:46:27 | 显示全部楼层
毛细管的出口流量大,制冷快,但深度不够
毛细管的出口流量小,制冷慢,制冷给力
发表于 2012-7-1 23:00:55 | 显示全部楼层
建议楼主还是在毛细管上动手脚吧!你可以用压力测量法判断毛细管的长度吗。还有一种方法使用原机毛细管。绝对好用!修好之后记得结帖子!