冷库开机制冷可温度降到-6度就不往下降

[复制链接]
发表于 2013-4-10 15:26:28 | 显示全部楼层

你现在说的压力怎么和你发表的R22温度压力对照表上的不一样。求看表方法
发表于 2013-4-10 16:02:37 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2013-4-10 15:26
你现在说的压力怎么和你发表的R22温度压力对照表上的不一样。求看表方法

看明白了,你上面的温度指的是蒸发温度。我想看库温对应的压力,至少得加五度。库温零下十八,对应的就是二十二或二十三这个温度,表压就是一点三左右了
发表于 2013-4-22 10:46:28 | 显示全部楼层
l路过学习各位的点评,学习了。
发表于 2013-4-22 12:29:49 | 显示全部楼层
学习学习。荣昌老师真厉害。
发表于 2013-4-27 18:39:05 | 显示全部楼层
这个问题是冷库最常见的故障,呵呵,平常修的时候都是不停的调膨胀阀。调来调去不行就换膨胀阀就OK了。
发表于 2013-4-27 18:40:39 | 显示全部楼层
膨胀阀带滤网的话就要先拆下来清洗一下
发表于 2013-9-2 22:09:27 | 显示全部楼层
荣老是你老在讲低压多少。那要是氟量够。哪高压有是多少了???
发表于 2013-9-14 12:04:39 | 显示全部楼层

学习中
发表于 2013-9-14 12:42:32 | 显示全部楼层
从你的叙述看,我认为先把霜化下在试试,因为结霜太厚影响换热效果
-6度低压0.18个人感觉还行,稍低
冷库长时间不用湿度大,降温速度要慢一点的

“停机温度是-18度”我倒是不明白
发表于 2013-9-15 13:39:23 | 显示全部楼层
荣昌老师分析的很清晰。