楼主: qq407625127

冷库开机制冷可温度降到-6度就不往下降

[复制链接]
发表于 2013-3-15 12:52:54 | 显示全部楼层
学习了谢谢,,,,,,,,,
发表于 2013-3-15 13:00:47 | 显示全部楼层

后来具体的故障在哪呀?大家都想学习下呢。
发表于 2013-3-15 22:58:11 | 显示全部楼层
蒸发器进、出口比较近,往往膨胀阀结冰连感温包也给冰包裹的现象,这种情况下膨胀阀会失去自动调节功能,需停机把膨胀阀及感温包的冰化掉才有用,看看你的有否有这现象。
发表于 2013-3-16 00:21:51 | 显示全部楼层
路过,向老师们学习的
发表于 2013-3-24 18:26:06 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2013-3-29 22:22:28 | 显示全部楼层
路过,向老师们学习的
发表于 2013-4-2 00:10:12 | 显示全部楼层
看下蒸发器有没脏,风机转速问题
发表于 2013-4-2 20:22:44 | 显示全部楼层
看看蒸发器堵没堵,看r22少没少,还有系统有堵的想象,还有压缩机喘气
发表于 2013-4-2 20:23:49 | 显示全部楼层
我qq757154918                                                                                                                                                                                                                     
发表于 2013-4-8 12:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器换热不良!!!!!