星星四门冻库,冷冻用的内部连通的。四周有管,最后后面还有管 '第一次上门观察散热器被油烟堵住了,全是油,用高压泵加药水冲不动,建议换散热器,他原来是5厘铁丝的,给换了6厘铜管的,第一次氨加错了他134的,我们给加成12的,试了一晚效果不佳,换氨,散热器散热可以,过滤器不烫,压力8两,效过还是不好,就俩边结冰但比较虚,试机俩天效果不理想,后换压机,效果比上次好点,后面也有点结冰的痕迹但开门一会就化了,试机俩天就那样,一直保持压力08,新压机12的氨,大家说说为啥效果不理想呢,更换的散热器会比原来的大,是否系统就变大了,效果会影响,咋办啊???
发表于 2012-6-14 16:36:45 | 显示全部楼层
压缩机的功率是否换小了?R134制冷剂的质量?加注量是否准确?
 楼主| 发表于 2012-6-14 20:58:51 | 显示全部楼层

RE: 星星四门冷库,求解


可能是压机小了,现在换了个120Q的压机在试机,他铭牌上公率写5KW/24H,换得功率够大吗?