我前天新装个冷库,压机是谷轮5匹,冷凝器是风冷7,5拉姆,内风机是DD40的。胀阀是4 吨的,从高压的储液罐阀门抽空两小时后加氟,可是看高压表到了1,7兆帕低压2点2兆,温度到零上2度,摸工艺管,也就是冷凝后的液管 一点温度 都没有,压机没有回霜怎么回事呢?是个中温库,问度也能拉到2度,压机就是不 回霜?我担心压机时间长了要保护的, 看库内膨胀阀的出口在库内 温度7度时有霜,回气管也有霜。冷库有70个立方苹果库
发表于 2012-6-12 12:54:29 | 显示全部楼层
低压2点2兆?比高压还高?
发表于 2012-6-12 13:07:01 | 显示全部楼层
库温在0度以上时,如果有部位有结霜现象,那就不正常了!!!0度以上时,系统的任何部位是绝对不能结霜的!!!
如果是R22制冷剂,库温2度,此时的蒸发温度为-3度左右,相对应的低压压力为0.35MPa表压力。
发表于 2012-6-12 13:07:11 | 显示全部楼层
微调一下膨胀阀(打开),高压太高了,现在低压应该是0.22MPA,不是2.2MPA吧
发表于 2012-6-12 13:08:22 | 显示全部楼层
新装的高压都那么高,日后有点脏了,机器就罢工了,要么就没调好膨胀阀,要么系统不匹配
发表于 2012-6-12 13:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 有意思 于 2012-6-12 13:57 编辑

能工作多长时间  保护停机么   (建议膨胀阀再调开大点)
发表于 2012-6-12 20:41:41 | 显示全部楼层
学习学习            
 楼主| 发表于 2012-6-13 07:03:04 | 显示全部楼层
请问荣昌版主;系统现在到不了正常状态 ,是氟22的系统,回气压总 是偏低,库温2度的 时候0,22兆,高压已经1,7兆了,工艺管却一点温度没有,膨胀阀出口已经有霜,回气管 凝露,是氟22的系统,压缩机一点 都 不凉。现在该怎么办
发表于 2012-6-13 09:29:07 | 显示全部楼层

低压偏低,说明系统中的氟量还不足,或者膨胀阀还开小了,所以膨胀阀出口会结霜。压缩机在任何时候都不能发凉的。
库温较高时,系统热负荷大,高压压力是会高的,当库温下来后,高压也会随之下降的。
发表于 2012-6-13 17:55:59 | 显示全部楼层
学习中. 谢俩版主赐教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 05:35 , Processed in 0.062853 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表