楼主: 庄和治

一台格力空调5P机不制冷的问题苦了用户和好几个维修人员

[复制链接]
发表于 2014-8-18 22:05:50 | 显示全部楼层
感觉有点乱,接触器吸合,会出现压缩机启动失败?你测得某相电压低,说明某相的电源接触不良导致,但是你用手按又能正常启动,难道你手按的力度比电磁线圈还凶,其次相序保护器故障了,接触器不能够成回路,这里有两个疑点,1相序错误(但是内机没报故障)而且内机会提供控制信号。说明什么?相序保护器没有完全损坏只是部分损坏。楼主手劲不是一般大啊。
发表于 2014-8-18 22:22:33 | 显示全部楼层
这就是高手和新手区别。不会的忙了半天白干、会修的检了个便宜。老天就是那么公道

发表于 2014-8-21 06:50:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,要认真检测,仔细观察。赞一个
发表于 2014-8-21 08:48:39 | 显示全部楼层

确实是高手,现在修碰上不好修的也难!
发表于 2014-8-21 09:00:34 | 显示全部楼层
压机接触器坏了或者吸合不到位
发表于 2014-8-21 09:59:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2014-8-21 13:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
小小小小强 发表于 2014-8-18 22:05
感觉有点乱,接触器吸合,会出现压缩机启动失败?你测得某相电压低,说明某相的电源接触不良导致,但是你用 ...

就是用户动力电相序问题 没那么复杂
发表于 2014-8-21 20:11:12 | 显示全部楼层
学习了.****
发表于 2014-8-21 20:45:10 | 显示全部楼层
感谢分享,高手,真是高手。
发表于 2014-8-23 11:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
guming8888 发表于 2009-6-16 21:28
仔细观察.是最基本的维修

你说的太对了。简单直接有效