     各位师傅   :   我单位水泵电机是55KW的,用变频器控制 ,现在需要换成30KW的电机,请问需要更换变频器吗?
发表于 2012-6-10 19:05:26 | 显示全部楼层
只要是同步電機就可
 楼主| 发表于 2012-6-10 20:19:44 | 显示全部楼层
对不起,我这里是异步电动机。
发表于 2012-6-10 20:58:26 | 显示全部楼层
可以不需要更换变频器,无碍,只需要重新设定电机的额定电流和功率即可
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:07:16 | 显示全部楼层
谢谢。 辛苦你了。
发表于 2012-6-11 09:57:22 | 显示全部楼层
楼上的说的对。只需重新设置新电机的参数。
发表于 2012-8-15 14:30:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。学习了。