楼主: zdy997

边角余料的再利用——断门边管后加辅助散热

    [复制链接]
发表于 2014-10-22 08:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,学习了
发表于 2014-11-29 11:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
天涯梦 发表于 2014-8-24 19:27
我是外加的放露管

外加防露管怎么加的,介绍一下好吗
发表于 2014-11-29 20:33:03 | 显示全部楼层
精工电子 发表于 2014-11-29 11:00
外加防露管怎么加的,介绍一下好吗

等我有空发个帖子
发表于 2014-12-7 07:32:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-12-10 11:57:35 | 显示全部楼层
好方法,谢谢分享。
发表于 2015-1-24 06:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,太有才了
发表于 2015-1-24 15:30:19 | 显示全部楼层
理论上是可以,实际运用时,恐怕压缩机的热量会辐射到加上去的冷凝器管路上而起不到作用
发表于 2015-2-6 18:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
好经验!值得我们新手学习!感谢您爱奉献的精神!!
发表于 2015-3-21 11:02:13 | 显示全部楼层
大师有创意
发表于 2015-4-6 21:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
又学一招经验