电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zdy997

边角余料的再利用——断门边管后加辅助散热

    [复制链接]
发表于 2014-10-22 08:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,学习了
发表于 2014-11-29 11:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
天涯梦 发表于 2014-8-24 19:27
我是外加的放露管

外加防露管怎么加的,介绍一下好吗
发表于 2014-11-29 20:33:03 | 显示全部楼层
精工电子 发表于 2014-11-29 11:00
外加防露管怎么加的,介绍一下好吗

等我有空发个帖子
发表于 2014-12-7 07:32:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-12-10 11:57:35 | 显示全部楼层
好方法,谢谢分享。
发表于 2015-1-24 06:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,太有才了
发表于 2015-1-24 15:30:19 | 显示全部楼层
理论上是可以,实际运用时,恐怕压缩机的热量会辐射到加上去的冷凝器管路上而起不到作用
发表于 2015-2-6 18:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
好经验!值得我们新手学习!感谢您爱奉献的精神!!
发表于 2015-3-21 11:02:13 | 显示全部楼层
大师有创意
发表于 2015-4-6 21:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
又学一招经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-17 04:32 , Processed in 0.055228 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表