铝线电机改成铜线电机   保证功率不变的情况下线径和匝数能否变动  如何变动  怎么换算?
发表于 2012-6-7 20:38:30 | 显示全部楼层
  线径乘0.8.其他不变
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 01:06:46 | 显示全部楼层
用吧,保你没问题。线径*0.8 匝数不变。
0.75-0.9都有人用过。只是理论上讲,0.8更合适些。
因为铜的导电能力比铝线强,所以线径要小些,如果用原线径,电流会增大,发热问题严重。
发表于 2012-6-8 22:38:42 | 显示全部楼层
永利机电维修 发表于 2012-6-7 20:38
线径乘0.8.其他不变

乘0.8之后小很多,比如铝线0.8 乘0.8就是0.64  我还没试过,我只是比铝线小0.03
发表于 2012-6-8 22:42:27 | 显示全部楼层
锦诚 发表于 2012-6-8 22:38
乘0.8之后小很多,比如铝线0.8 乘0.8就是0.64  我还没试过,我只是比铝线小0.03

我试过,有些放小了会没力