现在很多空调不制冷、
很多故障为内机运转、外机压缩机不启动、
师傅们请说说你们对于以上故障怎么一步步判断检修、取长补短
发表于 2012-6-7 18:06:35 | 显示全部楼层
压缩机继电器是否有输出220V,有就是外机故障!没有电脑板有故障。
发表于 2012-6-7 18:14:08 | 显示全部楼层
1.测量下有没220电压到压缩机!
2.换压缩机启动电容试试。
3.压缩机坏了!
发表于 2012-6-7 18:25:42 | 显示全部楼层
首先检查外机有电没,如有电就检查启动电容,电容好的就检查压机线,压机线好的就检查压机.压机好的就检查温控[环温.管温],再检查有无制冷剂,如这些都没问题就是压机械部分问题.卡缸或抱轴
发表于 2012-6-7 19:01:53 | 显示全部楼层
路过。学习下,
发表于 2012-6-7 19:05:11 | 显示全部楼层
路过,学习。。
发表于 2012-6-7 19:14:35 | 显示全部楼层
同上一样               
发表于 2012-6-7 19:32:44 | 显示全部楼层
开机看电脑板给外机供220V电压没有就查电容压机反之就电脑板
发表于 2012-6-7 19:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 dj990756938 于 2012-6-7 19:53 编辑

看风扇转不转,转就查压机及压机线路及启动电容(冷暖机请直接测接线盒里的压机供电)、如风扇不转及压机端子没供电就查管温及环温、及连接线、冷暖机还应查外机环温及信号线、如都正常就查压机继电器及其驱动电路等……
发表于 2012-6-7 20:01:36 | 显示全部楼层
查外机是否有电..判断继电器是否吸合.再进行下一步维修..