我前两天结了一台冷酷不制冷,系统有点脏,把干燥过滤器、电磁阀、膨胀阀都换了,制冷效果不算太好,只能拉到5度左右,我把它前几天装上的干燥过滤器往外倒好多小黑渣滓,我说过一个7天给它清一下过滤器,我抽了一个小时的真空,把阀门打开没有氟了,我就加点氟,过了一会儿高压30,低压3,有点高,我就放氟,放到2低压,高压还在25,只能拉到6度左右,请各位师傅指点啊!谢谢啊!
发表于 2012-6-7 14:43:28 | 显示全部楼层
只有高压。低压呢?
发表于 2012-6-7 14:48:42 | 显示全部楼层
散热不好!清洗一下!
发表于 2012-6-7 15:48:31 | 显示全部楼层
关了高压,看低压表能不能吸气,然后开高压关低压看表能不能上升顺不顺,不升或不顺就是有点堵,清洗冷凝器,蒸发器.用什么抽真空?真空度够不够?
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家给意见,高压在2、5时候低压o、2回气管有露水,他们把高压放氟了,高压1、5低后o、15不到。、2制冷温度达不到了,急啊.
发表于 2012-6-7 16:46:11 | 显示全部楼层

我反复看了几遍也没看懂你说什么,用语规范点,里面的数据单位是什么?请专业些。
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
七左右,请问老师傅指点一二!!!
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
对不起我用的手机,刚才一慌没了,我简单说说吧!高压2.2。低压0.3温度降不下来!求救啊
发表于 2012-6-7 18:10:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-6-7 18:11 编辑
冰峰丽人 发表于 2012-6-7 17:36
对不起我用的手机,刚才一慌没了,我简单说说吧!高压2.2。低压0.3温度降不下来!求救啊


还是没有数据的单位!!!
制冷温度具体多少?用的什么制冷剂?关键的不说!!!
发表于 2012-6-7 19:57:09 | 显示全部楼层
谢荣昌版主指教, 新人学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 05:54 , Processed in 0.064667 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表