此变频器开始是经常突然停机,停机时面板显示Uu1   ,复位后开机正常一段时间后又重复以上故障!请问具体是哪个部位坏啦?经初步检查,发现一个紧贴在扇热板上的好像是热传感器用标测无阻值无穷大!不知是否正常!初次接触望高手指点?谢谢!急急急!

IMG_20120607_113118.jpg
IMG_20120607_112120.jpg
IMG_20120607_112109.jpg
IMG_20120607_101954.jpg
IMG_20120607_101927.jpg
IMG_20120607_095722.jpg
IMG_20120607_113132.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:33:03 | 显示全部楼层

QQ截图20120607124845.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:35:05 | 显示全部楼层

现在整机都没显示啦!
发表于 2012-6-7 13:36:26 | 显示全部楼层
老聂 发表于 2012-6-7 12:35
现在整机都没显示啦!

最好把温度传感器,来个正面图片,擦干净导热胶看看上面有没有标检测温度,就知道是不是它坏了!
发表于 2012-6-7 13:43:21 | 显示全部楼层
无穷大,证明是传感器已损坏。
发表于 2012-6-7 14:08:32 | 显示全部楼层
无穷大,证明是传感器已损坏
同意观点
发表于 2012-6-7 14:52:31 | 显示全部楼层

它是个过热保护器,温度达到标称温度就会自动断开,正常时是联通的,应急可以短路试试。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
李永双 + 1 我很赞同!快捷方法。。。

查看全部评分

发表于 2012-6-7 14:57:11 | 显示全部楼层
传感器已损坏
                           
发表于 2012-6-7 15:18:22 | 显示全部楼层
老聂 发表于 2012-6-7 12:35
现在整机都没显示啦!

检查插线,,,,,连线,,,,,温度传感器短接一试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 08:19 , Processed in 0.073800 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表