请教我公司一台800KVA的变压器配置的低压补偿电容为330kvar∕(额定电压0.525kv,额定容量30kvar)为何只用了一年的时间功率因数现在也只有0.88左右。大部分电容已经失效。是因为补偿的电的总容量过小吗?
发表于 2012-6-6 10:14:27 | 显示全部楼层
应该还是质量问题。
发表于 2012-6-6 11:14:26 | 显示全部楼层
电容大部分失效,功率因数肯定低。还是换好一点的电容吧!
发表于 2012-6-6 12:35:13 | 显示全部楼层
自身设备产生谐波,对电网危害,引起电容坏,具体有变频器,电镀。。。等设备。
发表于 2012-6-6 15:08:55 | 显示全部楼层
买好些的自愈电容,不知你的电容投入是普通接触器还是固态继电器的,要是普通的话看下上面的触头是不是有三条像线样的电阻
发表于 2012-6-6 15:42:31 | 显示全部楼层
电容质量问题
发表于 2012-6-8 13:35:46 | 显示全部楼层
如果确定电容失效的,那么功率因数必定要低的。因为电容量小了许多,也就是说欠补偿。只有换新的电容才能解决。同时要找出电容失效的原因。
发表于 2012-8-14 23:38:27 | 显示全部楼层
电容上面冒油了.....换吧
发表于 2012-10-2 22:55:08 | 显示全部楼层
学习了,看过这个帖子知道补偿电容是怎么影响功率因数的了。谢谢!
发表于 2014-2-24 21:22:03 | 显示全部楼层
用专用的电容投切接触器!像CDC9系列的就行。自愈式电容质量要好!