前几天接到一个顾客电话说要拉一台窗机叫加氟,打开上盖看见没有加氟口只有过滤器上有一修理口。不知该怎样加氟,有漏氟的地方
发表于 2012-6-6 09:04:21 | 显示全部楼层
有在管子那开一个口    在那焊加氧嘴
发表于 2012-6-6 09:04:35 | 显示全部楼层
在旁边有个三通头 有一条是盲管,从盲管加,像加冰箱一样
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-6 09:24:56 | 显示全部楼层
qq523370702 发表于 2012-6-6 09:04
有在管子那开一个口    在那焊加氧嘴

不知具体该如何加
发表于 2012-6-6 09:33:28 | 显示全部楼层
襄汾张先锋 发表于 2012-6-6 09:24
没有找到呀

在蒸发器旁边 从边上就可以看到的
发表于 2012-6-6 09:45:04 | 显示全部楼层
窗机加氟和冰箱差不多吧,把外罩取下可以看到有一个工艺管的,隔断加个单向阀就可以了
发表于 2012-6-6 10:12:07 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2012-6-6 10:12:57 | 显示全部楼层
没有就在低压口焊一个加氟。
发表于 2012-6-6 11:00:55 | 显示全部楼层
襄汾张先锋 发表于 2012-6-6 09:24
不知具体该如何加

找不到的话,就在压机回气管适当位置钻眼焊一单向阀即可,原理等同分体空调